자율안전 컨베이어 전기안전시험 기준 |
시험항목 및 규격 |
시 험 기 준 |
접 지 연 속 성 시 험
(10A 이상) |
PF 단자와 보호본딩회로 일부의 적절한 지점사이에서 실시하며 10A 이상의 전류를
인가 했을 때, 최대 전압강하의 값이 표에 제시한 값을 초과하지 말아야한다. |
시험대상 전선의 최소 유효단면적 |
최고전압강하 (V) |
시험전류 |
1.0㎣ |
3.3V |
10A |
절 연 저 항 시 험
(㏁) |
전원선과 보호본딩회로 사이에 직류전압 500V를 인가하여 측정한 절연저항값이 다음에
제시한 기준값에 적합해야 한다.
전원선과 보호본딩회로 사이에 직류전압 500V를 인가하여 측정한 절연저항값은 1㏁ 이상
이어야 한다.
다만 부스바, 컬렉터선, 컬렉터봉 설비 또는 슬립링 조립품 등 전기장비 일부의 최소 절연
저항값은 50㏀ 이상이어야 한다. |
내 전 압 시 험
(1000V 이상) |
안전초저전압 또는 그 이하에서 작동되도록 설계된 선로를 제외한 모든 회로의 도체와
보호본딩회로 사이에 최소 1초 이상의 시험전압을 인가하였을 때, 견딜 수 있어야 한다.
다만 시험전압을 견딜 수 없는 정격을 가진 부품은 시험하는 중에 차단시켜야 하며,
사용되는 전압은 다음과 같다.
1) 장비의 정격전압의 2배와 1000V 중 큰 전달 2) 50/60㎐ 의 주파수 3) 최소 500V 정격의 변압기에서 공급 |
측 정 점 |
시 험 전 압 |
시 험 결 과 |
|
1,000V |
|
잔 류 전 압 시 험
(60V) |
전원이 차단된 이후에도 60V 이상의 잔류전압이 있는 노출 충전부는 전원 차단 후 5초
이내에 장비 기능에 영향을 미치지 않는 범위에서 60V 이하가 되도록 방전해야 한다.
단, 다음의 경우는 예외로 한다 |
측 정 점 |
전 압 측 정 치 |
시 험 결 과 |
|
60V |
|
-- 자율안전 [컨베이어] 전기안전시험 기준 장비 --